Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 高支模最新规范2020,高支模最新规范2020计算书

高支模最新规范2020,高支模最新规范2020计算书

收藏

本作品内容为高支模最新规范2020,格式为 docx ,大小 13458 KB ,页数为 2页

高支模最新规范2020


('高支模最新规范2020房屋建筑大跨度梁板高支模施工工法文建生序言伴随工业和民用建筑向大跨度、高空间、新型结构方向发展,房屋建筑设计形式和结构上涌现了很多大跨度、高空间梁板范例,这无疑对施工提出了更高要求。且多年来,建筑施工出现模板支架失稳坍塌事故频繁,尤其是房屋建筑大跨度梁板高支模施工,造成群死群伤事故发生。同时,大跨度高支模施工工程质量控制不佳,常发生起拱不到位或过高下不来现象,直接改变结构受力状态;或出现梁板裂纹超标、裂缝贯通等质量问题。这方面引发了国家建设行政管理部门高度重视,为此,在国家颁发《建筑工程安全生产管理条例》中要求,高支模施工专题设计方案必需经过教授论证审定,方可实施。中铁一局建筑安装工程,经过近三年来高支模施工经验积累和总结,形成了房屋建筑大跨度梁板高支模施工工法。二、工法特点1、高支模施工,各工序均属于高处作业,危险原因多。且建筑施工属三危行业之一,而高支模施工含建筑施工五大类事故中“高处坠落、物体打击、坍塌”等易发事故隐患,安全防护方法在本工法中显得尤为关键。2、高支模下部架体搭设,是以一个整体临时性结构受力体系进行设计并验算。其整体稳定性、整体刚度和抗倾覆性能是否能够满足施工要求,是本工法设计关键点。三、适用范围房屋建筑大跨度梁板高支模施工工法,适适用于工业、民用建筑中各类高度超出4.5m大跨度现浇构件模板安装及脚手架支撑施工。四、施工工艺(一)施工工艺步骤1、框架梁模板设计验算:梁底(侧)模设计→梁底(侧)模承受荷载计算→梁底(侧)模抗弯强度验算→梁底(侧)模抗剪强度验算→梁底(侧)模挠度验算。2、脚手架支撑设计验算:脚手架支撑设计→纵、横水平杆构件抗弯强度计算→连接扣件验算→立杆稳定性验算→立杆地基承载力计算。3、脚手架支撑搭设工序:地基处理→抄平控制标高→搭设置杆→立辅助斜撑→设置扫地杆→搭设纵(横)向水平杆→拆辅助斜撑→搭设上一层架体→搭设置面(水平)剪刀撑→安装可调顶托→验收脚手架支撑→安装模板。4、高支模梁板模板安装工序:脚手架支撑验收合格→安装墙柱和梁板连接模→安装梁底模→安装板底模→绑扎梁筋并验收→安装梁侧模→绑扎板筋并验收。(二)高支模设计原理高支模设计,梁板底模、大小楞木等均属于受弯构件,该处模板按连续梁设计验算。当模板构件跨数超出3跨时,按三等跨连续梁计算。脚手架支撑承载能力按概率极限状态设计法要求,采取分项系数设计表示式进行设计验算。(三)高支模设计验算现以大跨度结构梁高支模进行模板和脚手架支撑验算。梁、板下纵横楞均采取木方和钢管组合使用。框架梁模板结构计算简图1、2、3---跨度编号;L---楞木间距(框架梁模板跨)依据《木结构设计规范》要求,对于露天结构、临时性结构及湿材等原因,设计值应调整。弹性模量乘以0.85,临时性结构乘以1.3,湿材抗弯强度、弹性模量降低0.9。分别调整后计算出松木抗弯设计强度值ƒW和抗剪设计强度值ƒv。1、底模验算A、荷载:恒荷载(模板自重+砼自重+钢筋自重)+活荷载[振捣砼时产生荷载为2kN/m2+施工荷载1kN/m2(人员,设备自重)+倾倒砼荷载2k',)


  • 编号:1700878349
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:2页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:13458 KB
  • 标签:

广告位推荐