2023施工现场临时用电安全方案含重大危险源目标、指标及管理方案
本作品内容为2023施工现场临时用电安全方案含重大危险源目标、指标及管理方案,格式为 doc ,大小 311731 KB ,页数为 18页
('2023施工现场临时用电安全方案含重大危险源目标、指标及管理方案目录一、工程概况二、编制说明三、设计内容及步骤四、施工现场用电清单五、安全组织机构及安全教育管理六、电源及电力系统选择七、安全用电技术措施八、工地防火内容和要求措施九、现场发生火灾时的措施十、安全检查及监督措施十一、重大危险源目标、指标及管理方案十二、安全职责十三、施工安全事故应急预案工程临时用电方案一、工程概况丹东大东港疏港高速公路起点位于东港市北侧十字街镇龙潭村,连接鹤大高速公路,设东港枢纽互通立交,交叉桩号为K1215+557.578。路线自北向南展布,途径龙潭村、棋盘村,跨越东高线(鹤大高速东港连接线)、铁甲干渠,跨越东港市规划柞木大街,跨越东边道铁路,在八棵树村跨越G201,途径权家屯,张家屯,穿越东港市规划滨海西区,跨越规划振兴大街、白云西街,设置主线收费站及滨海路互通立交,随后跨越滨海公路、西南航道,终点接大东港港区二期与三期间的疏港路。路线全长17.143km,设计桩号范围AK0+943.150-K17+200。其中K17+080-K17+200接现状路,采用加铺方案,即原路路面铣刨并加铺1层表面层;其余为新建路面。立交两处,分别为东港枢纽立交、滨海路立交。1.1电气安装部分:1.1.1电力部分:变电房设于预制场,安装800kw变压器1台,1000kw变压器1台,采用11kw高压进线为现场施工供电,为保证在供电局停电时不影响现场施工,变配房内设有柴油发电机组500kw一台,在高压电源均停电时,可利用柴油发电机组供电,并投入运行,为确保自备电源不与市电并网,变压器低压侧主开关与柴油发电机的进线开关进行机械及电气联锁,发电机组自带控制柜与高压回路设置电气闭锁。路面拌合站安装315KW变压器9台,采用10KW高压进线位现场施工供电。其中1台1000KW变压器位5000型沥青拌合站供电,1台800KW变压器为2台水稳拌合站供电,为生活区及工地实验室提供电源。进场电压为10000伏特,使用电压为380伏特,设二次配电室两个,二次配电箱两个,LB5000沥青拌合站一个配电室,LB4000沥青拌合站一个配电室,水稳拌合站两个各设一个配电箱。1.2气象概况:项目区属北温带湿润地区大陆性季风气候区,年平均气温7.8℃,无霜期182d,年平均降水量985mm,年平均蒸发量1285.5mm。年平均风速2.5m/s,主导风向为东北风,雨季集中在6-9月份。二、编制说明2.1目的和使用范围为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,促进建筑事业的安全生产,加强用电管理,提高全体员工对用电技能的进一步提高,推动安全用电的全民意识性,给施工用电部署提供一个清晰、明确、具有先行可靠性的工程依据。本方案适用于我单位在此项目上的临时用电。2.2编制依据根据辽宁省高速公路建设标准化技术指南的要求进行编制,在工程质量要求、进度、临电设施的配备等方面统一部署。根据本工程设计特点,本着对资金合理利用,我们编制原则是“经济合理、优质、高效”,力求施工工艺先进,质量与工期控制施工到位,遵从简洁、实用、突出特色。(1)《辽宁省高速公路建设标准化技术指南》(2)《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》(3)《公路工程施工安全技术规程JTJ076-95》(4)《建筑安全施工安全检查标准JGJ59-2005》(5)《建设工程施工现场供电安全规范GB50194-2002》(6)《建筑电气安装图集》三、设计内容及步骤3.1接到图纸后首先进入施工现场进行现场勘察,了解建筑物所处位置,待建成与已建成工程的关系,测绘地形、地貌、地下有无上下水管道或其它管线。临建线路与外电线的安全距离满足规范要求。3.2确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向和架设方法。3.3进行必要的负荷计算。3.4选择变压器容量。3.5导线截面和电气类型规格选择。3.6绘制临时供电施工图。3.7制定安全用电技术措施。3.8施工现场预防发生电气火灾的措施。3.9临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,给主管部门审核,批准后方可临电施工。四、施工现场用电清单拌合站现场用电量统计表序号设备名称规格、型号安装功率(KW)数量合计功率备注1LB50001040110402锅炉302603实验室371374水稳站41028205改性沥青站20012006照明灯LED120207水泵243728电焊机153459宿舍照明313五、安全组织机构及安全教育管理5.1为确保工程安全生产,建立以项目经理为组长,项目副经理与技术负责人为副组长的安全管理小组,下设专职安全员,机台班组设兼职安全员,贯彻行政一把手安全生产责任制,明确岗位安全生产责任。安全事故以预防为主,事故发生及时处理、上报。经理部不定期进行安全检查,每天公布安全值班人员名单,发现问题及时处理,使安全事故消灭在萌芽之中。项目部设项目安全组织机构主要人员:组长:副组长:专职安全工程师:组员:5.2安全教育管理5.2.1项目经理、安全员等施工管理人员均持证上岗,现场作业人员必须经过安全培训如岗前教育,并建立好“三级教育卡"。外来劳务人员或转岗民工也要经过安全培训教育,方可上岗作业。每逢节假日或根据气候(季节性)的特点进行针对性的安全的教育,教育的内容均记录在案。5.2.2主管安全生产的项目副经理编制年度教育培训计划,结合施工特点合理安排职工进行教育培训和特殊工种的审证工作。5.3安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。5.4能够熟练掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。5.5使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。5.6停用的设备必须拉闸断电锁好开关箱。5.7负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题报告解决。5.8搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。5.9对配电箱、开关箱进行检查、维修将其一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。六、电源及电力系统选择6.1工地网络电压主要为380/220V,对于高压线路采架空线接入工地各用电处,电杆距离小于30m。6.2分支线及引入线均在电杆处接出,不得由两杆间接出。6.3配电线尽量设在道路一侧,不得妨碍交通施工机械的装拆及运转并要避开堆料,修建临时工棚用地。6.4室内低压动力线及照明线路,均用绝缘护套线。七、安全用电技术措施7.1用电管理7.1.1安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和复杂性相适应。7.1.2各类用电人员应做到:7.1.2.1掌握安全用电基本知识和所有设备的性能7.1.2.2使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转。7.1.2.3停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。7.1.2.4负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题,及时报告解决。7.1.2.5搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。7.1.3临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次;公司每季一次。公司检查时,应复查接地阻值。7.1.4检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。7.1.5在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。7.1.6在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持安全操作距离。其要求为:1KV以下为4m;1-10KV以下为6m;35-110KV以下为8m。7.1.7施工现场的机动车道与外电架空线交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于:当1KV以下时为6m,1-10KV以下时为7m。7.1.8对达不到上述6、7两条中规定的距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。7.2接地与防雷7.2.1所有电气设备的金属外壳和脚手架、门架必须与专用保护零线连接。7.2.2施工现场专用的中性点直接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。见图-2。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。7.2.3作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。7.2.4施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地,但应保护电气连接并校验自然接地体的热稳定。7.2.5保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于12m时,保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2的绝缘铝线。7.2.6与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。7.2.7保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间外和末端处做重复接地。7.2.8保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧姆。7.2.9每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。7.2.10不得用铝导体接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。7.2.11机械设备脚手架、井架上的避雷针(接闪器)长度应为1至2m。7.3设置漏电保护器7.3.1施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置三级漏电保护器,而且三通读漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动用时间应用合理配合,使之具有分级保护的功能。7.3.2开关箱中必须设置漏电保护器,施工所有用是设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。7.3.3漏电保护器应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。7.4配电室及自备电源7.4.1配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m。7.4.2配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m。7.4.3配电屏(盘)侧面的维护通道宽度为小于1m。7.4.4配电室的天棚距地面不低于3m。7.4.5配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。7.4.6配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须专人负责。严禁带电作业。7.5配电线路7.5.1架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。7.5.2架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。7.5.3架空线路宜采用混凝土或木杆,木杆不得腐朽,其梢径应不小于130mm。7.5.4电杆埋设深度宜为杆长为1/10加0.6m。但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。7.5.5拉线宜用镀锌铁线,其截面不得小于3×φ4.0拉线与电杆的夹角应45°-30°之间。拉线埋设深度不得小于1m。7.5.6接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。7.5.7配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许截流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。7.5.8电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。7.5.9电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许截流量和允许电压损失确定。7.5.10电缆在室外直接埋地敷设的深度不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。7.5.11电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。7.5.12进户线过墙应穿管保护上,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。7.6配电箱及开关箱7.6.1配电系统实行分级配电,配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何防碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。7.6.2每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。7.6.3总配电箱和开关箱中两极漏电保护器的额定漏电动作电流和额定电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。7.6.4对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。7.6.5所有配电箱均应标明其名称、用途,并做出分路标记。7.6.6施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。7.6.7总配电箱实行三级配电二级保护,在其线路末端均应安装漏电保护器。采有和TN-S系统接零保护。7.7电气设备的使用与维护7.7.1施工现场的所用配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。7.7.2检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源的开关分闸断电,并悬挂停电标志牌严禁带电作业。7.7.3配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要做出分路标记。7.7.4总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。7.7.5各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电设备。7.7.6熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。八、工地防火内容和要求措施8.1必须严肃执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施,加强消防工作领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场施工职工进行消防知识教育,建立现场安全员制度。8.2严格按施工总平面布置图划分生产区、生活区和用火用业区。8.3现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5m,严禁占用通道堆放材料。8.4现场设立专用消防管网,配备消防栓,随施工进展,保护水柱射程遍及建筑物各部位,临建设施、仓库、易燃料和用火处要有足够的灭火工具和设备,对消防器材设立专人管理并定期检查。8.5各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接牢,防止设备、线路过热或打火短路,发现问题要立即修理。8.6穿墙电线呀靠近易燃物的电线,要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。8.7现场生产、生活使用明火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自动用明火,使用时要远离易燃物,并备用消防器材,现场设吸烟室,场内严禁吸烟。8.8现场从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育,持有操作合格证,在操作前要办理开火手续,在焊接过程中不准擅自离开岗位。8.9现场生石灰单独存放,不与易燃、可燃性材料放在一起,并应注意防火。8.10工棚内高度一般不低于2.5m,棚内留有通道,合理设置门窗,门窗均向外开。九、现场发生火灾时的措施9.1要立即组织义务消防人员和职工进行补救。9.2立即向消防部门报警、易燃物情况和消火栓位置,以便组织有效灭火。9.3电气设备起火时,尽快切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,不得泼水。9.4灭火以后要保护火灾现场,设专人巡视,以防死灰复燃,并查找火灾原因。9.5消防用火管直径不小于100mm,消火栓间距不大于120m,地上式的为1个φ100或2个φ65,地下式的为1个φ100或1个φ65,布置应靠近十字路口,道边,距道边不大于2m,距房屋外墙不少于5m,地下式的布置有困难时距外墙可减为1.5m。9.6各种临时房屋防火最小间距不得小于8m。9.7临时设备不得建在低洼、潮湿、水淹处,建立在独立场地时应分组。9.8竹木等搭设的房屋不宜做易燃材料库,生火房屋尽可能用瓦、石棉瓦做屋面,烟囱高出屋面不小于1m。9.9道路与房屋间最小间距应为:靠路无出入口为1.5m,有人力车出入为3m,有汽车出入为8m。十、安全检查及监督措施10.1建立工程安全检查制度10.1.1定期安全生产检查公司每月对我项目部组织一次安全检查,项目部每月组织一次以上专项安全检查和一次综合检查。10.1.2经常性的安全检查班组班前、班后岗位安全检查,各级安全员及安全值班人员日常巡回安全检查,各级管理人员在检查生产的同时检查安全生产。10.1.3专业安全检查施工用电及电动机械设备检查,防尘、防毒、防火检查。10.1.4季节性、节假日安全检查冬雨季施工安全生产检查,节假日加班及节假日前后安全生产检查。10.2十分重视职工的安全、健康、树立在生产建设中必须贯彻安全生产方针,树立生产必须安全,安全促进生产的正确思想,尽一切可能必采的安全设施条件,积极克服不安全,不卫生因素,防止伤亡事故和职业性毒害的发生。十一、重大危险源目标、指标及管理方案结合本项目的实际情况,进行危险源辩识,并制订如下管理方案:序号分项工程/活动点重大危险源安全目标管理方案实施方案实施阶段实施部门主控部门相关部门1施工作业无安全技术措施方案承接工程安全技术措施编制率100﹪、审批率100﹪1.施工组织设计中必须有安全技术措施,专业性较强的项目要单独编制专项方案;2.施工组织设计及专项施工方案必须审批;3.措施要全面,并有针对性;1—3施工准备阶段安全员项目总工程师质检工程师设备设施未经验收现场设备验收合格率100﹪,按JGJ59—99标准检查评分≧80分1.进入施工现场的设备设施安全防护装置齐全有效灵敏;2.经设备管理部门、安全监督部门验收确认符合要求,取得准用证或合格证;1—2施工全过程材料设备部项目总工程师安全员2施工用电未达到三级配电、两极保护加强施工现场临时用电管理;项目达到三级配电、两极保护合格率100﹪1进行安全技术交底、明确配电方法;2现场采用TN—S系统,实行“三极配电,两极保护”、采取“一机、一闸、一漏、一箱”;3漏电保护器、熔断器等参数匹配;4对员工加强安全技术培训;专职人员作好监督检查;1—2施工准备阶段3—5施工全过程安全员项目总工程师质检工程师十二、安全职责12.1企业职工安全职责企业职工应自觉遵守安全生产规章制度,不违章作业,并严格按照下列安全施工要点去做。12.1.1施工人员进入现场必须戴好安全帽,并正确使用个人劳动保护用品;12.1.2三米以上高空作业,没有搭设跳板或平台时,系好安全带;12.1.3高空作业时,不准往下或往上抛扔工具、材料等物品;12.1.4非专业电气和机械的操作人员严禁使用或乱动机电设备;12.1.5各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置;12.1.6爆破及吊装区域内,禁止非操作人员入内,吊杆垂直下方严禁站人;12.1.7特种作业人员持证上岗。12.2主要职能部门安全职责12.2.1施工生产部门:在组织施工生产时,施工生产部门应认真贯彻施工组织设计中的安全技术措施;严格执行保证安全生产的规章制度和安全操作规程;科学地对施工现场进行规划和管理,建立安全生产、文明施工的良好秩序。12.2.2技术部门:严格遵照安全生产的要求编制工程项目的施工组织设计,同时编制安全技术措施;对企业所采用的新技术、新材料、新结构、新工艺、新设备,认真编制安全技术操作规程。12.2.3机械电力部门:加强对机械设备的检查、维修、保养,早检查、早预防,严禁带病机械作业,严禁汽车“三超”;保证安全装置完备、灵敏、可靠,确保设备的正常、安全运转。12.2.4材料部门:保证安全设施、材料、工具及劳动保护用品的及时供应,并达到符合安全生产的质量要求。十三、施工安全事故应急预案为了保障施工作业人员的工作与生活,切实有效地降低和控制安全事故的发生与影响,结合我项目实际情况和有关部门要求、法律法规,特制定本应急预案。13.1成立安全应急管理小组组长:副组长:组员:办公室:13.2具体工作分工如遇突发事件,经理负责全面工作;书记、副经理、安全经理负责现场全面指挥,包括现场人员、设备的组织与调配等;等人员负责与医院、交警及各其他各部门的衔接工作;负责对警告标志、警示线的落实,巡视守卫组值班情况;安全管理小组下设4个分组:13.2.1守卫组守卫组由白天4人、晚上2人轮流24小时值班,时刻注意施工现场的安全情况,由队长负责。13.2.2医疗救护组负责与当地医院取得联系,调配工区与项目部的车辆等,收集相关伤情信息,协助有关部门进行事件调查、处理,由潘浩负责。本地区具备医疗救护能力的医院以及项目部到该医院的行车路线图如下:市中心医院项目部电话:14.2.3救援组负责指挥车辆、指挥项目部人员等,由负责,具体人员设备如下:救援组5人,应急车辆2辆。14.2.4办公室负责后勤保障工作,负责与相关单位的衔接,如电力、消防等。14.3采取的应急措施14.3.1高空坠落立即制止身体各部位严重处的出血,并进行包扎,向我急救中心或送就近医院医治,避免伤者挣扎,以免伤情加剧,用硬床板搬运,轻搬轻放。14.3.2机械伤害迅速关闭机械电源,用各种方法止血,如压迫包扎、止血带等。14.3.3电击立即关闭电源或使其脱离电源,进行人工呼吸救治或其它复苏措施。向急救中心呼救或送就近医院医治。14.4应急预案报警方式及要求14.4.1当发生意外情况时,守卫人员及时向专职安全员报告,初步诊断、治疗、护理受伤的工人,并告知所有现场及附近的作业人员安全撤离现场,守卫人员同时通知救援组和医疗救护组负责人组织救援人员赶往现场抢救,防止人员伤亡。14.4.2所有安全管理小组成员手机必须24小时保持畅通,确保人员、财产安全,发生意外情况立即向上级有关部门报告。',)
提供2023施工现场临时用电安全方案含重大危险源目标、指标及管理方案会员下载,编号:1700835792,格式为 docx,文件大小为18页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。